Сообщение Гость » 21 фев 2008, 11:04

Добрый день у нас ситуация следущаяя терминал стоит на деревянной площадке с резиновым ковриком . у магазина собственная станция , электро проводка хорошая заземление сделано как надо! про ноль я не когда не думал потомучто нет надобности да и от умельцев подальше но апарат все равно бьёт током ,хотя в туже разетку включена касса и с ней в все в порядке скажете может ли в самом терминале быть проблема ?anxious

Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 21 фев 2008, 11:49

LORD писал(а):Добрый день у нас ситуация следущаяя терминал стоит на деревянной площадке с резиновым ковриком . у магазина собственная станция , электро проводка хорошая заземление сделано как надо! про ноль я не когда не думал потомучто нет надобности да и от умельцев подальше но апарат все равно бьёт током ,хотя в туже разетку включена касса и с ней в все в порядке скажете может ли в самом терминале быть проблема ?anxious
взять индикаторную отвертку(правильно я назвал?) ткнуть ею в аблой - если засветиться тогда ткнуть мордой в нее электрика и сказать "что ж ты козел соврал что заземление сделал? под монастырь подвести хочешь???"
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Гость

Сообщение Гость » 21 фев 2008, 12:28

[/quote]взять индикаторную отвертку(правильно я назвал?) ткнуть ею в аблой - если засветиться тогда ткнуть мордой в нее электрика и сказать "что ж ты козел соврал что заземление сделал? под монастырь подвести хочешь???"[/quote]

все что мог истыкал внешне проблем нет вообще тем более я повторюсь на этой-же парной "евро" разетке включенна касса и она савсем не бьёт током!! поэтому я и спрашиваю могут ли быть пролемы с терминалом ?
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 21 фев 2008, 12:36

LORD писал(а):все что мог истыкал внешне проблем нет вообще тем более я повторюсь на этой-же парной "евро" разетке включенна касса и она савсем не бьёт током!! поэтому я и спрашиваю могут ли быть пролемы с терминалом ?
ну если отвертка ничего не показывает то какие проблемы могут быть с терминалом? для того и проверяли... глюки все это - или у тебя терминал-убийца разумный? - накидывает проводок для людей - а когда видит электрика быстренько его прячет?
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Misha_g
участник форума
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 07:34

Сообщение Misha_g » 21 фев 2008, 12:41

Касса не бьется током, потому что там другой блок питания, без ВЧ-фильтров на входе.
Гость

Сообщение Гость » 21 фев 2008, 12:53

угу спасибо пойду искать проводок как сказал мистер выше_i_was_her
Stripy Cat
Эксперт
Сообщения: 857
Зарегистрирован: 13 июл 2006, 17:27

Сообщение Stripy Cat » 21 фев 2008, 12:55

LORD писал(а):
взять индикаторную отвертку(правильно я назвал?) ткнуть ею в аблой - если засветиться тогда ткнуть мордой в нее электрика и сказать "что ж ты козел соврал что заземление сделал? под монастырь подвести хочешь???"[/quote]

все что мог истыкал внешне проблем нет вообще тем более я повторюсь на этой-же парной "евро" разетке включенна касса и она савсем не бьёт током!! поэтому я и спрашиваю могут ли быть пролемы с терминалом ?[/quote]

Чудес не бывает. Возьми тестер и промерь напряжения в розетке, куда подключен терминал, на фазах, относительно "земляного" контакта. Воткни ключ в замок терминала и померь напругу на нём относительно того же "земляного" контакта. Если распределительный щит, от которого запитана розетка, недалеко, то промерь напругу между "землёй" на розетке и "землёй" в щите. Скорее всего, всё-таки проблемы с "землёй" в розетке какие-то.
С уважением,
Гладкошерстный Полосатый Кот,
считающий себя белым и пушистым
Alexbeliy
участник форума
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 16:13

Сообщение Alexbeliy » 21 фев 2008, 14:10

LORD писал(а): у магазина собственная станция ,anxious
Это круто - своя электростанция.:) :)
Alexbeliy
участник форума
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 16:13

Сообщение Alexbeliy » 21 фев 2008, 14:16

LORD писал(а): у магазина собственная станция ,anxious
Это круто - своя электростанция.:) :)
Stripy Cat
Эксперт
Сообщения: 857
Зарегистрирован: 13 июл 2006, 17:27

Сообщение Stripy Cat » 21 фев 2008, 14:25

Alexbeliy писал(а):
LORD писал(а): у магазина собственная станция ,anxious
Это круто - своя электростанция.:) :)


Я думаю, что имеется в виду трансформаторная подстанция. Хотя и это тоже маловероятно, обычно они целые микрорайоны обслуживают, а не отдельные здания. Но теоретически может быть.
С уважением,
Гладкошерстный Полосатый Кот,
считающий себя белым и пушистым
Джульетта
участник форума
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 19 янв 2008, 23:44

Сообщение Джульетта » 21 фев 2008, 22:02

LORD писал(а):угу спасибо пойду искать проводок как сказал мистер выше_i_was_her


у меня была такая ситуация: в розетке все норм, а терминал бьется током... оказалось подключила через удлинитель (сетевой фильтр), а он оказался халтуркой - был плохой контакт провода заземления внутри корпуса сетевика. прикрутили как положено - проблема исчезла
eJik
Эксперт
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:16

Сообщение eJik » 21 фев 2008, 22:19

Misha_g писал(а):Касса не бьется током, потому что там другой блок питания, без ВЧ-фильтров на входе.


В большинсве ККМ - обычные линейный блоки питания со 100; гальванической развязкой с питающей сетью.
eJik
Эксперт
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:16

Сообщение eJik » 21 фев 2008, 22:22

Блин, народ, прочитал всю тему. Просто охреневаю, ведь тут же все ясно как белый день. - металлический корпус терминала - на землю, лучше, если сделанную промышленно (зазаемляющая шина), или 30-л ведро, вкопанное в землю на метр. И чтобы сопротивление заземления было минимально. И все. Никаких занулений, никаких фаз, батарей, водопроводов, и никакого перекоса. Тупо КОРПУС на ЗЕМЛЮ.
navvy
участник форума
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 03:38

Сообщение navvy » 21 фев 2008, 22:29

eJik писал(а):Блин, народ, прочитал всю тему. Просто охреневаю, ведь тут же все ясно как белый день. - металлический корпус терминала - на землю, лучше, если сделанную промышленно (зазаемляющая шина), или 30-л ведро, вкопанное в землю на метр. И чтобы сопротивление заземления было минимально. И все. Никаких занулений, никаких фаз, батарей, водопроводов, и никакого перекоса. Тупо КОРПУС на ЗЕМЛЮ.


bj
Позвольте поинтересоваться, Вы где живете?
А Вам знакомо такое слово как "асфальт"?
"....30-л ведро, вкопанное в землю на метр..." bj bj bj
Sindo
Победитель конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 997
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 21:59

Сообщение Sindo » 21 фев 2008, 22:58

eJik писал(а):Блин, народ, прочитал всю тему. Просто охреневаю, ведь тут же все ясно как белый день. - металлический корпус терминала - на землю, лучше, если сделанную промышленно (зазаемляющая шина), или 30-л ведро, вкопанное в землю на метр. И чтобы сопротивление заземления было минимально. И все. Никаких занулений, никаких фаз, батарей, водопроводов, и никакого перекоса. Тупо КОРПУС на ЗЕМЛЮ.
Да представляю, посреди магазина яма, а в ней ведро. Заземлили!!!
Все когда-нибудь проходит!
Zurbagansky
Эксперт
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 20:35

Сообщение Zurbagansky » 22 фев 2008, 01:03

я таких ведер не видел..., пришлите мне одно. очень нужно.
Сначала я покажусь сумасшедшим, а потом я это докажу.
Aleksey
участник форума
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 апр 2007, 12:32

Сообщение Aleksey » 22 фев 2008, 02:10

уже отписывал выше - я анкерил 15-20см анкерами - проблема изчезла.
не любите киви? просто вы не умеете их готовить!
***
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 22 фев 2008, 04:47

LORD писал(а):

все что мог истыкал внешне проблем нет вообще тем более я повторюсь на этой-же парной "евро" разетке включенна касса и она савсем не бьёт током!! поэтому я и спрашиваю могут ли быть пролемы с терминалом ?


Что мультиметр-то кажет???
Если сопротивление между корпусом и землей околонулевое, то пора разобраться с термином "бьет током". Ибо синтетическую продавщицу даже батарея будет "щелкать". А кассы-то сейчас чаще пластиковые, вроде.
Аватара пользователя
Thunderbaud
Эксперт
Сообщения: 2454
Зарегистрирован: 10 апр 2007, 08:26

Сообщение Thunderbaud » 22 фев 2008, 08:31

Urf писал(а):синтетическую продавщицу даже батарея будет "щелкать"

Есть бизнес-идея: поставить рядом с ПТ автомат по продаже баллончиков с одёжным антистатиком. Типа, "каждую минуту в России дохнет один любитель хреновой одежды и обуви. Экономишь на шмотье-не жмись, потрать полтиник на антистатик!"
eJik
Эксперт
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:16

Сообщение eJik » 22 фев 2008, 16:35

navvy писал(а):
eJik писал(а):Блин, народ, прочитал всю тему. Просто охреневаю, ведь тут же все ясно как белый день. - металлический корпус терминала - на землю, лучше, если сделанную промышленно (зазаемляющая шина), или 30-л ведро, вкопанное в землю на метр. И чтобы сопротивление заземления было минимально. И все. Никаких занулений, никаких фаз, батарей, водопроводов, и никакого перекоса. Тупо КОРПУС на ЗЕМЛЮ.


bj
Позвольте поинтересоваться, Вы где живете?
А Вам знакомо такое слово как "асфальт"?
"....30-л ведро, вкопанное в землю на метр..." bj bj bj


В городе живу, и на троутаре у меня терминал., за ним газон. там яма, а в ней закопано.... ну ты понял.