Модемы IRZ
-
Гость
написано же, RJ - авно. Причём на сапфировских сторожевиках такое замечено и на отдельных коннекторах в большом кол-ве.
По вашему случаю: РЖ на сторожевике авно, тот кто его обжимал, на заводе либо вы, вдавили зубья до упора, а пластмаска чуть меньше разьёма и вихляется в нём.
Решение: Жмёте до состояния зажатия проводов в разьёме и не дальше. Всё работает.
И я не имел ввиду что вы криворукий и не умеете обжимать. Мы таким образом решили эту проблему и всего лишь, у нас таких ИРЗ как ваш +100500=) сотни терминалов работают на них. Модемы цинтерионам не уступают.
По вашему случаю: РЖ на сторожевике авно, тот кто его обжимал, на заводе либо вы, вдавили зубья до упора, а пластмаска чуть меньше разьёма и вихляется в нём.
Решение: Жмёте до состояния зажатия проводов в разьёме и не дальше. Всё работает.
И я не имел ввиду что вы криворукий и не умеете обжимать. Мы таким образом решили эту проблему и всего лишь, у нас таких ИРЗ как ваш +100500=) сотни терминалов работают на них. Модемы цинтерионам не уступают.
-
Гость
Попадался неисправный розеточный блок питания с модемом IRZ МС52iT. На БП скакало напряжение под нагрузкой с 12 до 7 вольт (мерял мультиметром в процессе) И в тот момент когда оно оказывалось чуть ниже 8 вольт, на модеме мгновенно гасла лампочка, нагрузка с БП снималась и напряжение сразу возвращалось на 12 вольт. Модем не включался обратно до передергивания питания. А должен бы был.
В инструкции к iRZ MC52i-485GI (стр 13) пишут:
"Авария 2 возникает при отклонении напряжения питания GSM модуля от допустимой
величины. При этом модем прекращает работу: отключает питание GSM модуля.
Сигнализирует красным светодиодом о возникновении аварийной ситуации (0,5 с вкл / 0,5 с
выкл). Выход из аварийной ситуации возможен только при восстановлении напряжения
питания модуля в течении 10 секунд с момента возникновения аварийной ситуации. Если в
течении 10 секунд напряжение питания модуля остается неверным (при верном входном
напряжении), то модем переходит в режим ожидания – питание модуля отключено,
индикация аварии сохраняется. Выход из режима ожидания возможен только при полном
отключении питания.
В случае повторения аварии при повторном включении модема модем подлежит ремонту."
Предполагаю модемы MC52iT и MC52i-485GI неотличаются в плане поведения при авариях питания. Модем должен включатся после провалов напряжения, если они менее 10 секунд, но невключается.
В инструкции к iRZ MC52i-485GI (стр 13) пишут:
"Авария 2 возникает при отклонении напряжения питания GSM модуля от допустимой
величины. При этом модем прекращает работу: отключает питание GSM модуля.
Сигнализирует красным светодиодом о возникновении аварийной ситуации (0,5 с вкл / 0,5 с
выкл). Выход из аварийной ситуации возможен только при восстановлении напряжения
питания модуля в течении 10 секунд с момента возникновения аварийной ситуации. Если в
течении 10 секунд напряжение питания модуля остается неверным (при верном входном
напряжении), то модем переходит в режим ожидания – питание модуля отключено,
индикация аварии сохраняется. Выход из режима ожидания возможен только при полном
отключении питания.
В случае повторения аварии при повторном включении модема модем подлежит ремонту."
Предполагаю модемы MC52iT и MC52i-485GI неотличаются в плане поведения при авариях питания. Модем должен включатся после провалов напряжения, если они менее 10 секунд, но невключается.
-
Гость
Соединение по iRZ MC55iT
Соединение по iRZ MC55iT.
Добрый день, господа!
Мы изготавливаем аппарат, в котором будет установлен iRZ MC55iT, через который будет держаться связь. Аппарат, кроме того, должен иногда слать СМС. В связи с этим вопрос: если будет огранизовано модемное подключение, через которое раздается Интернет, то получится ли в нашей программе отправить СМС при помощи АТ команд? Есть сомнения, что получится открыть порт, уже открытый подключением. У кого есть опыт в организации такой связки, поделитесь. Может, следует самостоятельно инициировать модемное соединение, а перед отправкой СМС его разрывать, а после отправки снова восстанавливать? Просвятите неопытного.
И еще вопрос. Модем подключен по кабелю Gembird UAS111-BLACK, это переходник USB - COM. При подключении говорит про ошибку 692. Нашел _http://www.radiofid.ru/ru/support/faq/irz-modems-faq.html Там говорится, что кабель может быть неполным. Подскажите, кто знает, данный кабель совместим с этим модемом?
Добрый день, господа!
Мы изготавливаем аппарат, в котором будет установлен iRZ MC55iT, через который будет держаться связь. Аппарат, кроме того, должен иногда слать СМС. В связи с этим вопрос: если будет огранизовано модемное подключение, через которое раздается Интернет, то получится ли в нашей программе отправить СМС при помощи АТ команд? Есть сомнения, что получится открыть порт, уже открытый подключением. У кого есть опыт в организации такой связки, поделитесь. Может, следует самостоятельно инициировать модемное соединение, а перед отправкой СМС его разрывать, а после отправки снова восстанавливать? Просвятите неопытного.
И еще вопрос. Модем подключен по кабелю Gembird UAS111-BLACK, это переходник USB - COM. При подключении говорит про ошибку 692. Нашел _http://www.radiofid.ru/ru/support/faq/irz-modems-faq.html Там говорится, что кабель может быть неполным. Подскажите, кто знает, данный кабель совместим с этим модемом?
-
Гость
Поговорю сам с собой :=
Подозрения были небеспочвенны. Порт действительно открыть нельзя, если уже установлено соединение.
Да, кабель отлично совместим с этим модемом! Просто при создании модема в Windows нужно было указывать Стандартный модем 33600, а не 56-й!
FIGAR0 писал(а):если будет огранизовано модемное подключение, через которое раздается Интернет, то получится ли в нашей программе отправить СМС при помощи АТ команд? Есть сомнения, что получится открыть порт, уже открытый подключением.
Подозрения были небеспочвенны. Порт действительно открыть нельзя, если уже установлено соединение.
FIGAR0 писал(а):Модем подключен по кабелю Gembird UAS111-BLACK, это переходник USB - COM. При подключении говорит про ошибку 692. Нашел _http://www.radiofid.ru/ru/support/faq/irz-modems-faq.html Там говорится, что кабель может быть неполным. Подскажите, кто знает, данный кабель совместим с этим модемом?
Да, кабель отлично совместим с этим модемом! Просто при создании модема в Windows нужно было указывать Стандартный модем 33600, а не 56-й!
-
Гость
Maksimenko Ruslan писал(а):Добрый день. При работе с данными модемами была замечена закономерность: если при подключении питания индикации на модеме не наблюдается, делаем опрос модема из винды, и она нам честно сообщает что модема не обнаружено, но сразу в этот момент на модеме начинает моргать диод, и при последующем опросе нам уже приходит ответ от модема. Данная проблема на одном и том же модеме может и не появиться, а может появиться в произвольный момент. И всё бы ничего, но терминал с ПС Киберплат после такой ерунды сваливается со связи, в сервисном меню сообщается о том что модем не подключен. Делаем манипуляции описанные выше и всё работает. Кто-нибудь замечал что-либо попдобное?
Добрый день!
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Похоже на спящий режим типа.
Кто-нибудь знает,так-ли это и как убрать такой режим? Это происходит при включении питания. А во время работы не замечал.
А вообще через каждые день или два программа опроса пишет : "не могу инициализировать модем". Пока не разобрался почему такое происходит.
-
Гость
Modem IRZ MC52
Modem IRZ MC52.
Нужна помощь!! Посмотрел на форуме не нашел эту проблему! У меня в настройках модема скорость 9.6 килобит/с не могу увеличить скорость! Пробовал вроде все изменял на настройках модема 19200 но при подключений выдает ошибку. Не знаю как быть.
Нужна помощь!! Посмотрел на форуме не нашел эту проблему! У меня в настройках модема скорость 9.6 килобит/с не могу увеличить скорость! Пробовал вроде все изменял на настройках модема 19200 но при подключений выдает ошибку. Не знаю как быть.
-
Гость
Нужна помощь! Купил новый модем IRZ MC52it вроде дрова поставил норм. все работает. Только одна проблема. Скорость модема 9600 кб/сек.
Пробовал ставить другие значения в настройках (19200 и 38400 и т.д.) При Опросе модема выдает ошибку. Но когда ставлю на 9600 запрос работает в инет входит. В чем проблема???
Пробовал ставить другие значения в настройках (19200 и 38400 и т.д.) При Опросе модема выдает ошибку. Но когда ставлю на 9600 запрос работает в инет входит. В чем проблема???
-
Гость
-
Гость
Была такая же проблема, как оказалось не в драйверах дело было. Эт были такие настройки модема.
Для переключения на скорость 115200 пришлось проделать след манипуляции:
по статье support.microsoft.com/kb/124890/ru наладил общение через стандартный гипертерминал с модемом (скорость для порта была 9600, на другой компьютер модема не видел)
по команде AT&V увидел что параметр +IPR: 9600
сменил его командой
AT+IPR=115200
и вуаля теперь диагностика/опрос модема проходит и на скорости 115200 бод.
по сообщению forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7885#22 написано что нужно закрепить результат еще одной командой, но у меня все сохранилось и без нее.
Для переключения на скорость 115200 пришлось проделать след манипуляции:
по статье support.microsoft.com/kb/124890/ru наладил общение через стандартный гипертерминал с модемом (скорость для порта была 9600, на другой компьютер модема не видел)
по команде AT&V увидел что параметр +IPR: 9600
сменил его командой
AT+IPR=115200
и вуаля теперь диагностика/опрос модема проходит и на скорости 115200 бод.
по сообщению forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7885#22 написано что нужно закрепить результат еще одной командой, но у меня все сохранилось и без нее.
- Vladimir_Ug
- Эксперт
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 02 апр 2013, 22:35
-
Гость
-
Serega3431
- участник форума
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 15:17
Как настроить модем iRZ MC52iT?
Как настроить модем iRZ MC52iT?
Ребят, вторые сутки уже мучаюсь с ним. Подскажите, может что не так делаю. При добавлении модема именно модели МС52 нет (выбираю МС35, т.к. по моему они идентичны, может в этом моя ошибка|( ) Устанавливаю, прописываю строку инициализации, опрашиваю - опрашивается. При подключении ошибка 692, проделываю все сначала - ошибка 692. Устал по кругу проделывать одно и тоже... Раз 200 уже все проделал - безрезультатно.
PS - в журнале написано "низкий уровень сигнала при инициализации" или что-то такое. Операторов менял - тоже самое.
Ребят, вторые сутки уже мучаюсь с ним. Подскажите, может что не так делаю. При добавлении модема именно модели МС52 нет (выбираю МС35, т.к. по моему они идентичны, может в этом моя ошибка|( ) Устанавливаю, прописываю строку инициализации, опрашиваю - опрашивается. При подключении ошибка 692, проделываю все сначала - ошибка 692. Устал по кругу проделывать одно и тоже... Раз 200 уже все проделал - безрезультатно.
PS - в журнале написано "низкий уровень сигнала при инициализации" или что-то такое. Операторов менял - тоже самое.
-
Serega3431
- участник форума
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 15:17
Причина
Это может происходить, если любое из следующих условий:
Модем выключен или не работает.
При наличии внешнего модема неправильно подключен кабель.
Если у вас внешний модем, последовательный кабель неправильно подсоединен или имеет открытые соединения.
Последовательный порт или многопортовый адаптер на сервере удаленного доступа или клиент работает неверно.
Настройки синхронизации для модема неправильно настроены.
Модем не поддерживается или выбранного эмуляции могут быть неправильными.
Поврежден файл INF или поврежден драйвер модема.
Перейти к началу страницы | Отправить отзыв
Решение
Чтобы устранить эту проблему, используйте соответствующий метод:
Выполните сброс модема. Обратитесь к документации сведения об инициализации модема.
Если используется внешний модем, убедитесь, что используется подходящий последовательный кабель. Дополнительные сведения о требованиях к подключениям обратитесь к разделу «Cabling Requirements» в справке удаленного доступа к сети.
Если используется внешний модем, убедитесь, что последовательный кабель подключен надежно.
При использовании контактных адаптеров для подключения к последовательному порту внешний модем, убедитесь, что данный переходник разведен в соответствии модемной связи. Например адаптер 9 на 25 контактов для мыши не работает с последовательной настройки службы удаленного доступа.
Проверьте последовательный порт или многопортовый адаптер и замените его при необходимости.
Проверьте правильность настройки синхронизации для модема. Обратитесь к документации сведения о возможных значениях параметров, доступных для вашего модема.
Обратитесь к изготовителю модема для получения любой информации установки и инициализации модема. Кроме того проверьте последнюю версию Windows списке совместимого оборудования (HCL), чтобы убедиться, что ваш модем поддерживается.
Чтобы удалить модем с помощью диспетчера устройств. Это можно сделать в безопасном режиме или в обычном режиме. Перезагрузите компьютер в обычном режиме. Windows XP автоматически найдет модем и установит соответствующие драйверы.
сайт произв _www.radiofid.ru
Это может происходить, если любое из следующих условий:
Модем выключен или не работает.
При наличии внешнего модема неправильно подключен кабель.
Если у вас внешний модем, последовательный кабель неправильно подсоединен или имеет открытые соединения.
Последовательный порт или многопортовый адаптер на сервере удаленного доступа или клиент работает неверно.
Настройки синхронизации для модема неправильно настроены.
Модем не поддерживается или выбранного эмуляции могут быть неправильными.
Поврежден файл INF или поврежден драйвер модема.
Перейти к началу страницы | Отправить отзыв
Решение
Чтобы устранить эту проблему, используйте соответствующий метод:
Выполните сброс модема. Обратитесь к документации сведения об инициализации модема.
Если используется внешний модем, убедитесь, что используется подходящий последовательный кабель. Дополнительные сведения о требованиях к подключениям обратитесь к разделу «Cabling Requirements» в справке удаленного доступа к сети.
Если используется внешний модем, убедитесь, что последовательный кабель подключен надежно.
При использовании контактных адаптеров для подключения к последовательному порту внешний модем, убедитесь, что данный переходник разведен в соответствии модемной связи. Например адаптер 9 на 25 контактов для мыши не работает с последовательной настройки службы удаленного доступа.
Проверьте последовательный порт или многопортовый адаптер и замените его при необходимости.
Проверьте правильность настройки синхронизации для модема. Обратитесь к документации сведения о возможных значениях параметров, доступных для вашего модема.
Обратитесь к изготовителю модема для получения любой информации установки и инициализации модема. Кроме того проверьте последнюю версию Windows списке совместимого оборудования (HCL), чтобы убедиться, что ваш модем поддерживается.
Чтобы удалить модем с помощью диспетчера устройств. Это можно сделать в безопасном режиме или в обычном режиме. Перезагрузите компьютер в обычном режиме. Windows XP автоматически найдет модем и установит соответствующие драйверы.
сайт произв _www.radiofid.ru
- SashkaDotCom
- Эксперт
- Сообщения: 1779
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 22:03
-
Serega3431
- участник форума
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 15:17
Вернуться в «Модемы и проблемы связи»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей