WinnGroup писал(а):Выхода два - делать надежное заземление самостоятельно или вообще отключить провод заземления в розетке - плохое заземление хуже, чем никакое.
Акстись - отключать заземление равносильно стучанием молотка по комплектухе... тут не должно быть компромисов - землить и еще раз землить качественно. А то подойдет какой сердечник, его током тряхнет...а потом непредумышленное убийство, статья едрен батон..

WinnGroup
участник форума
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 05 июн 2009, 20:26

Сообщение WinnGroup » 14 авг 2009, 10:11

Cheshire писал(а):
WinnGroup писал(а):Выхода два - делать надежное заземление самостоятельно или вообще отключить провод заземления в розетке - плохое заземление хуже, чем никакое.
Акстись - отключать заземление равносильно стучанием молотка по комплектухе... тут не должно быть компромисов - землить и еще раз землить качественно. А то подойдет какой сердечник, его током тряхнет...а потом непредумышленное убийство, статья едрен батон..


Читай правильно "плохое заземление". Качество предоставляемого вам электропитания лучше включить отдельной строкой в договор, чтобы ответственность нес арендодатель. Самим туда пихаться и что-то менять не надо.

К плохому заземлению могу отнести случай, когда из-за неисправности "заземленного" нуля в обычном квартирном щитке произошел пожар. Причина банальна - провод не был надежно прикручен к корпусу щита и ток пошел по проводам кабельной телевизионной сети в полиэтиленовой оплетке, от чего те нагрелись и вспыхнули. Выгорел щит и межэтажная проводка, весь тамбур в копоти.
Cheshire
Эксперт
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 19 июл 2008, 12:50

Сообщение Cheshire » 15 авг 2009, 00:05

WinnGroup писал(а):К плохому заземлению могу отнести случай, когда из-за неисправности "заземленного" нуля в обычном квартирном щитке произошел пожар. Причина банальна - провод не был надежно прикручен к корпусу щита и ток пошел по проводам кабельной телевизионной сети в полиэтиленовой оплетке, от чего те нагрелись и вспыхнули. Выгорел щит и межэтажная проводка, весь тамбур в копоти.
Сооотвественно виноват тот кто монтировал провода, а точнее организация которая подрядила своего сотрудника монтировать провода, а вот в магазах по документам все шито крито, так что крайним будет владелец терема и задачей заземления придетсо озадачиватсо владельцу терминала.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Существует ли какой то регистратор происшествий в электросети?

Сообщение HWGuy » 17 сен 2009, 14:44

Существует ли какой то регистратор происшествий в электросети? Ну там чтобы фиксировал скачки, падения всякие ...ну желательно недорогой....
не пойму я что с терминалами происходит - в одном выгорел системник, другой дуркует все время - это происходит раз в несколько дней - соотв я застать этот момент не могу ...

кстати на сгоревшем стоял стабилизатор ....
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
jackass
участник форума
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 11:59

Сообщение jackass » 17 сен 2009, 16:13

Есть даже совсем бесплатный, но в комплекте с некоторыми бесперебойниками. Называетя UPSMonitor.
Аватара пользователя
ser
участник форума
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 15:56

Сообщение ser » 17 сен 2009, 17:34

Конкуренты наверно шалят :)
Misha_g
участник форума
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 07:34

Сообщение Misha_g » 18 сен 2009, 05:49

Софт многих бесперебойников можно настроить на логирование событий, более того, на отправку событий по сети на удаленный комп.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 18 сен 2009, 10:37

Misha_g писал(а):Софт многих бесперебойников можно настроить на логирование событий, более того, на отправку событий по сети на удаленный комп.
блин - так не хочется снова связываться с бесперебойниками :(.... но видимо один купить придется...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Chief
Эксперт
Сообщения: 880
Зарегистрирован: 03 апр 2007, 16:09

Сообщение Chief » 07 окт 2009, 23:21

Бился терем током, заанкерин на два анкера и все прошло!
Вывод, если нет нормального заземление, енкерите на максимально глубокий анкер!
ЕСЛИ ТЫ *** И ПЛУТ-#ПОРУГАЙ СКОРЕЕ ЦУП!
Cheshire
Эксперт
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 19 июл 2008, 12:50

Сообщение Cheshire » 08 окт 2009, 00:29

Chief писал(а):Бился терем током, заанкерин на два анкера и все прошло!
Вывод, если нет нормального заземление, енкерите на максимально глубокий анкер!
Что и требовалось доказать (с)
Reset
участник форума
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 май 2009, 19:58

Сообщение Reset » 12 окт 2009, 11:49

Вот черт...мне теперь страшно терем открывать будет. Разве что в перчатках...[)
Аватара пользователя
Dedegora
Эксперт
Сообщения: 1612
Зарегистрирован: 31 авг 2009, 09:15

Сообщение Dedegora » 12 окт 2009, 22:25

Та же проблема была. В нашем регионе мода на теплые полы, поэтому никаких анкеров нельзя. Но помогает, как ни странно, если терем включен в отдельную розетку, или сет. фильтр - но включен только терем.
Без холодильников, грилей, попкорнов и прочего оборудования с эл.двигателями.
существуют люди, безразличие и презрение которых делают больше чести, чем их дружба
Гость

Сообщение Гость » 02 ноя 2009, 18:43

а стабилизатор напряжения - сможет помочь?
иногда он помогает.
только проблема - его сложно в терем засунуть.
Cheshire
Эксперт
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 19 июл 2008, 12:50

Сообщение Cheshire » 03 ноя 2009, 12:03

RuslanF писал(а):а стабилизатор напряжения - сможет помочь?
иногда он помогает.
только проблема - его сложно в терем засунуть.
Стабилизаторы бывают разные по размеру, свеновские например есть не больше рулона бумаги.
stavpit
участник форума
Сообщения: 461
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 00:09

Сообщение stavpit » 03 ноя 2009, 18:54

Evgeni A. писал(а): С утра инкассирую свой терминал, открываю дверь все нормально и только взялся за сейф как тряханет меня током. Это -че за ерунда?
Уважаемые коллеги подскажите откуда ток попадает на корпус – я просмотрел всю проводку все ОК.
:~ :~


Лечится просто !!!
1 Вытаскиваешь вилку
2 Поворачиваешь на 180 градусов
3 Вставляешь в розетку

Все проблема решена!!!
Это летом не заметно но когда влажный пол, снег растаял или вода откуда то.

Вот только если из розетки где подключен терминал вилку выдергнут и перевернут то опять будет трясти.
Джульетта
участник форума
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 19 янв 2008, 23:44

Сообщение Джульетта » 04 ноя 2009, 10:42

stavpit писал(а):
Evgeni A. писал(а): С утра инкассирую свой терминал, открываю дверь все нормально и только взялся за сейф как тряханет меня током. Это -че за ерунда?
Уважаемые коллеги подскажите откуда ток попадает на корпус – я просмотрел всю проводку все ОК.
:~ :~


Лечится просто !!!
1 Вытаскиваешь вилку
2 Поворачиваешь на 180 градусов
3 Вставляешь в розетку

Все проблема решена!!!
Это летом не заметно но когда влажный пол, снег растаял или вода откуда то.

Вот только если из розетки где подключен терминал вилку выдергнут и перевернут то опять будет трясти.


а есть такие УПСы ippon 400, на которых автостарт срабатывает при подаче эл-ва после отключения из-за севшей батареи только при определенном положении вилки, на 180 если развернуть - сам не включится... интересно - совпадает ли это положение с тем, что должно быть чтобы не бился...
Пила 7
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 11 дек 2009, 16:15

Сообщение Пила 7 » 16 дек 2009, 10:19

Cheshire писал(а):
WinnGroup писал(а):Выхода два - делать надежное заземление самостоятельно или вообще отключить провод заземления в розетке - плохое заземление хуже, чем никакое.
А то подойдет какой сердечник, его током тряхнет...а потом непредумышленное убийство, статья едрен батон..

Был случай ударило породистую собаку клиента, а она аш обосралась прямо в магазине. Клиент долго "емел" в мозг службу поддержки ПС *)
Аватара пользователя
-SV-
Главный механик
Сообщения: 4146
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 16:56

Сообщение -SV- » 16 дек 2009, 11:37

Пила 7 писал(а):
Cheshire писал(а):
WinnGroup писал(а):Выхода два - делать надежное заземление самостоятельно или вообще отключить провод заземления в розетке - плохое заземление хуже, чем никакое.
А то подойдет какой сердечник, его током тряхнет...а потом непредумышленное убийство, статья едрен батон..

Был случай ударило породистую собаку клиента, а она аш обосралась прямо в магазине. Клиент долго "емел" в мозг службу поддержки ПС *)


видать не русская порода, плохо выводили, раз обосралась при небольшом ударе током*)
Barmaley
участник форума
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 06 июн 2009, 15:18

Сообщение Barmaley » 16 дек 2009, 11:51

На самом деле ху9чить может очень даже не слабо. Один из моих терминалов тоже сабаку чуть не убил. Просто люди в отличии от собак ходят в обуви на резиновой подошве и их не так сильно бъет. Решили проблему прямым заземлением в землю с помощью метровой арматуры. Всю зиму в радиусе метра снега небыло и травка зеленая росла :)
SMS: "у меня для тебя две новости, одна хорошая, другая плохая. Хорошая - ящик таки открыли..." From: Пандора
aha1978
участник форума
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 09 сен 2007, 23:17

Сообщение aha1978 » 16 дек 2009, 12:44

Если бьёт током, и это не результат статического напряжения одежды, (самое частое) то решается следующим образом:
1. определить индикатором где именно фаза.
2. измерить напряжение тестером на розетке (куда собственно подключается терминал) между нулём и заземлением, если показывает наличие тока - не использовать заземление этой розетки.
3.Тем не менее корпус может продолжать кусаться его нужно разрядить, лучше лампочкой или высокоомным резистором. Просто берете лампочку (допустим для холодильника)или резистор подключаем к корпусу один конец, а второй конец завинчиваем на ноль (не на заземление).