Новый аппарат, почему то выбивает автомат, какие предположения?

Добавлено: 26 май 2011, 15:04
HWGuy
Новый аппарат, почему то выбивает автомат, какие предположения? Выбивает не сразу а через 10-15-20 минут после включения...
вся комплектуха новая, аппарат стоял на тестировании неделю ни разу ничего не выбило, а только поставил на точку началось....
единственное отличие в его комплектации это провод 3*1,5 другой поставлен был, может быть в нем дело? где нибудь под изоляцией передавлен и из-за этого выбивает? или может на точке просто автоматы слабые? вряди ли же - чего там добавил 100 ватт? ерунда. В самом автомате что нибудь после розетки если где то замыкает? после бп компа, то вырубался бы бп, правильно? тоже самое про бп принтера, или нет?

Добавлено: 26 май 2011, 15:12
SashkaDotCom
обрати внимание на разъем питания модема... хорошо обжал?
у меня как то такое было долго искал потом решил все контакты перепроверить вот таким макаром и нашел

Добавлено: 26 май 2011, 15:14
RomiCom
наверняка провод внутри перебитый или вода внутрь какимто образам попала, поэтому коротит и вырубает автомат. меняй провод, если будет вырубать значит что то внутри уже коротит.

Добавлено: 26 май 2011, 15:16
prince_21
Если есть токовые клещи, надо замерить ток. Если все Ок то проблема в автомате, требуется просто замена, на такой же либо номиналом повыше, но он не должен нарушать селективность защиты.

Добавлено: 26 май 2011, 15:16
miks
Поочередно отсоединяешь навесное оборудование и локализуешь неисправность.Может при транспортировке что то отвалилось?

Добавлено: 26 май 2011, 15:52
deleted
miks писал(а):Поочередно отсоединяешь навесное оборудование и локализуешь неисправность.Может при транспортировке что то отвалилось?
ага. например нетмос на место воткнуть)

Добавлено: 26 май 2011, 16:18
Hell
1. Посмотреть кто еще на этой линии подключен на тот же автомат (холодильники и прочая хрень с большими пусковыми токами), это основная причина.
2. Дохлый автомат, что тоже бывает частенько.

Абсолютно правильный совет про клещи и замер тока. Сразу все станет ясно. Если допустимый ток автомата близок к току в линии, то лучше заменить автомат на ступень выше.

Добавлено: 26 май 2011, 16:20
Hell
prince_21 писал(а):Если есть токовые клещи, надо замерить ток. Если все Ок то проблема в автомате, требуется просто замена, на такой же либо номиналом повыше, но он не должен нарушать селективность защиты.

В таких сетях селективности не добьешься, слишком уж сети короткие. Да и нагрузка распределена как попало обычно.

Добавлено: 26 май 2011, 16:29
spcot
У меня было такое. Мышь в монитор залезла и на блоке пиания покончила с собой *) . Месяца два там пробыла, пока выбивать автомат начало. Последним отключал монитор))). От другог автомата или розетки переноской сначала попробуй, а клещами можно, но провод нужно расщеплять или искать где подлезть. 3-й провод проверь нет ли там напряжения, можно откинуть его. Будет видно не коротит ли на землю.

Добавлено: 26 май 2011, 16:33
prince_21
Селективность в этом случае, чтоб вновь устанавливаемый автомат по своему номиналу был не больше вводного в данном шкафу, например стоял на 16А, установишь на 25А, а в шкафу допустим такой уже вводной. И самое главное при установке на номинал выше, не добиться случая когда автомат держит а провод уже горит.
Если автомат выбивает не сразу, а через некоторое время то отключение потребителей по очереди - сомнительный способ проверки.

Добавлено: 26 май 2011, 16:44
spcot
Отключение потребителей терема - единственный выход. До установки терема же не выбивало. А вообще вполне возможно что терем добавил мощности сверх той что держит автомат. Грубо 5 А на 1 кВт мощности. Если автомат 16 А больше 3-х кВт втыкать смысла нет, не выдержит и плюс ещё пусковые токи если есть.

Добавлено: 26 май 2011, 17:50
HWGuy
а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?

SashkaDotCom писал(а):обрати внимание на разъем питания модема... хорошо обжал?
у меня как то такое было долго искал потом решил все контакты перепроверить вот таким макаром и нашел
так модем же от бп компа питается, соотв если там замыкает где то, то вырубает как раз его и просто комп не включается , ну во всяком случае, до сих пор у меня было так... или это необязательно?
romicom писал(а):наверняка провод внутри перебитый или вода внутрь какимто образам попала, поэтому коротит и вырубает автомат. меняй провод, если будет вырубать значит что то внутри уже коротит.
а если провод перебитый или залитый, то он разве не должен вырубать автомат: во-первых - сразу после включения, во-вторых - независимо от нагрузки? а у меня только с включенным терминалом и через некоторое время...
prince_21 писал(а):Если есть токовые клещи, надо замерить ток. Если все Ок то проблема в автомате, требуется просто замена, на такой же либо номиналом повыше, но он не должен нарушать селективность защиты.
а если простым авометром китайским в разрыв влезть измеряя ток можно будет понять чтото? ну например если постепенно добавлять включения в розетки внутри терминала последовательно: монитор, комп, бп принтера - что должно произойти на глючной детали? резкий скачок силы тока? какой скачок можно считать "слишком" большим?
miks писал(а):Поочередно отсоединяешь навесное оборудование и локализуешь неисправность.Может при транспортировке что то отвалилось?
проблема :( вырубается то не сразу - а по 20 минут высиживать на каждом включонном навесном оборудовнии слишком долго ..
Hell писал(а):1. Посмотреть кто еще на этой линии подключен на тот же автомат (холодильники и прочая хрень с большими пусковыми токами), это основная причина.
2. Дохлый автомат, что тоже бывает частенько.
так без терминала то все работает
Hell писал(а):Абсолютно правильный совет про клещи и замер тока. Сразу все станет ясно. Если допустимый ток автомата близок к току в линии, то лучше заменить автомат на ступень выше.
ну опять же, раз без терминала все работает - мне кажется, что автомат не причем, иначе у них периодически вырубало бы и так, может реже чем со мной, но все равно - во всяком случае они бы не делали таких удивленных лиц :)
spcot писал(а):3-й провод проверь нет ли там напряжения, можно откинуть его. Будет видно не коротит ли на землю.
то есть замерить между землей и нулем напряжение? а если есть то что делать? без земли работать?
spcot писал(а):Отключение потребителей терема - единственный выход.
у меня там еще стаб стоит внутри - он вообще то как то должен реагировать на замыкания за ним? или это его не касается? ну то есть если он бы показывал чтото (а он этого не делает), то можно с большой долей вероятности говорить что виноват принтер, который подключен в обход стаба...

Добавлено: 26 май 2011, 18:12
IGROK
У меня такое было.Попробуй бесперебойник заменить.

Добавлено: 26 май 2011, 18:24
spcot
spcot писал(а): А вообще вполне возможно что терем добавил мощности сверх той что держит автомат.

Какая полная мощность включённых токоприёмников без терема? 30 А это не более 6 кВт. А если автомат старенький то и на 25 А по истечении времени может нагреться и отбить. Контакт на этом автомате нормальный? не греется?
Если есть напряжение на земле, то либо без неё работать, либо заменить провод. Я бы всё таки переноской в обход этой цепи попробовал.

Добавлено: 26 май 2011, 19:16
HWGuy
IGROK писал(а):У меня такое было.Попробуй бесперебойник заменить.
уже два года как не ставлю

Добавлено: 26 май 2011, 19:59
Bassya
HWGuy писал(а):а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?

Дохлый автомат (менять). Либо нагрузка на точке уже на пределе, терем последней каплей становится (ставить на ступень больше, только проводку не перегрей).
Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.

Добавлено: 26 май 2011, 23:42
HWGuy
Bassya писал(а):Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.
блин, я просто не понимаю что это значит :( што за клещи, куда их совать? ...

короче - поменял провод, поменял розетку(другой автомат), нажал на кнопку перфораторпа (подключил к розетке в терминале) просто проверить работает ли? без нагрузки - чик - света нет. ДА ПОЧЕМУ??? не понимаю |( ну сколько там мощность того перфоратора - да он не жрет нифига без нагрузки... ладно - выключил комп, оставил перфоратор + принтер - нормально все отсверлил хоть бы чего вырубило ... то есть все дело получается в компе? но что в нем может быть??? провод до бп нормальный - я его проверил, неужели в самом бп чтото коротит? не верится блин :(

ps убрал стабилизатор - пока все работает тьфу-тьфу-тьфу посмотрю дотянет ли до утра ...

pps *** - не успел написать - вырубило ...

Добавлено: 26 май 2011, 23:51
s.s
Bassya писал(а):
HWGuy писал(а):а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?

Дохлый автомат (менять). Либо нагрузка на точке уже на пределе, терем последней каплей становится (ставить на ступень больше, только проводку не перегрей).
Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.

только вчера в магазине где мой терем стоит начало выбивать автомат грешили на проводку , на мой терем (как на зло там бп сгорел и пищал ) .Короче решилось заменой автомата .:)

Добавлено: 26 май 2011, 23:53
RomiCom
ну тогда все откидывай и включай поочереди, только так наверно и выяснишь что коротит. а по поводу воды у меня был случай дома, выбивает автомат, уже все выключил работает, стал поочереди подключать бытовуху, вырубается и вырубается, оказалось дело в сетевом фильтре под аквариумом, попала капля воды и медь или шотам внутри хз зацвела и как повышеенная влажность так автомат вырубало, короче несколько дней искал.

Добавлено: 26 май 2011, 23:57
HWGuy
romicom писал(а):ну тогда все откидывай и включай поочереди, только так наверно и выяснишь что коротит.
точно выяснилось только одно - со всем всё работает - кроме компа... и чего делать то? бп менять? блин :( терминал стоял на тестировании две недели(затянулось с установкой на точку) - все прекрасно работало ....