Терминал бьет током / заземление терминалов

Технические вопросы, не вошедшие в перечисленные выше разделы
Гость

Сообщение Гость » 07 ноя 2008, 14:43

уже обсуждали.

Не майтесь с резимновыми ковриками, сделайте заземление.

Аватара пользователя
vitalii
Эксперт
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 12:37

Сообщение vitalii » 07 ноя 2008, 16:31

у меня тоже было, очень сильно токам стал бить, позвал электрика а там в разетке провада не правельно подключены во каки дела вместо земли фаза стаит*) а терем работал все нормально*) пробивало так что дакоснутся нельзя
ИПешник
участник форума
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 20 мар 2008, 10:13

Сообщение ИПешник » 07 ноя 2008, 17:02

Cheshire писал(а):самый просто вариант положить под терем коврик резиновый, единственное коврик не спасет в случае если терем заанкерен или окло него постоянные лужи... но лучше землить.

Тоже так думал. Купил диэлектрический,вырезал подложил седня ноги чуть подмокли подхожу думаю ну счас проверю и что бы вы думали да ни хрена как будто еще сильнее лупит. А заземление там хрен сделаешь. Какие вариации еще есть?
Клади много, уходи молча, но потом приходи снова, чтобы положить еще больше!
Аватара пользователя
inko
Эксперт
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 23:01

Сообщение inko » 07 ноя 2008, 18:15

ИПешник писал(а):
Cheshire писал(а):самый просто вариант положить под терем коврик резиновый, единственное коврик не спасет в случае если терем заанкерен или окло него постоянные лужи... но лучше землить.

Тоже так думал. Купил диэлектрический,вырезал подложил седня ноги чуть подмокли подхожу думаю ну счас проверю и что бы вы думали да ни хрена как будто еще сильнее лупит. А заземление там хрен сделаешь. Какие вариации еще есть?


Заанкерить анкером сантиметров 10-15.Реально меньше будет бить.Обычно даже вообще не заметно..
Пинок под зад помогает продвижению вперед гораздо лучше, чем дружеское похлопывание по плечу..... :)
"#опа-это не часть тела, это событие. Полная #опа-это жизнь, полная событий.." (с)
maxim
участник форума
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 07 ноя 2006, 18:35

Сообщение maxim » 07 ноя 2008, 23:56

Cheshire писал(а):самый просто вариант положить под терем коврик резиновый, единственное коврик не спасет в случае если терем заанкерен или окло него постоянные лужи...


Некоторым иногда лучше жевать. Положил резиновый коврик под терем - увеличил разность потенциалов между теремом и индивидумом стоящем на полу.
Jekky
участник форума
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 13:53

Сообщение Jekky » 08 ноя 2008, 01:11

в метре от терема вбить в землю ЛОМ и к нему провод примотать!!!! супер заземление))
Рулишь 3 рубля с 10
Гость

Сообщение Гость » 10 ноя 2008, 08:50

david писал(а):Мужики,подскажите че за хрень,готовил терем на складе,где розетка без заземления,все нормально,только пришлось мне вчера его везти на точку,начал током биться,на точке ваще кошмар,внутри корпуса бьет конкретно,розетка там с заземлением,только переходник на 3 вилки без него,в этом вся ***,или может в корпусе посмотреть мож где проводок оголился,седня проблемы со сторожем были мне кажется из-за этой херни,то определяется,то нет,то работает,то нет,это заземление на оборудование как то влияет?а ваще все началось с модема,из-за того что пропала связь,ошибка 692,потом он на порту даже не опрашивался,другой поставил,все нормально,блин,то ли модем наелся,то ли все это взаимосвязано,пластался перед теремом 3,5 часа!


Гальваническая развязка спасает от этих проблем.


Предназначен для осуществления гальванической развязки по питанию терминала самообслуживания или другого оборудования, подключенного через модуль к сети однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Позволяет снизить наведенный потенциал на корпусе терминала при нарушении контура заземления.

----------------------------------------------
Характеристики модуля гальванической развязки :
Входное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц 220В±10%
Потребляемая мощность подключаемого устройства 200Вт max
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) 180 х 127 х 68 мм
Масса 6 кг
----------------------------------------------
Аватара пользователя
0TH0N
Эксперт
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 24 июл 2007, 19:43

Сообщение 0TH0N » 10 ноя 2008, 12:59

inko писал(а):
ИПешник писал(а):
Cheshire писал(а):самый просто вариант положить под терем коврик резиновый, единственное коврик не спасет в случае если терем заанкерен или окло него постоянные лужи... но лучше землить.

Тоже так думал. Купил диэлектрический,вырезал подложил седня ноги чуть подмокли подхожу думаю ну счас проверю и что бы вы думали да ни хрена как будто еще сильнее лупит. А заземление там хрен сделаешь. Какие вариации еще есть?


Заанкерить анкером сантиметров 10-15.Реально меньше будет бить.Обычно даже вообще не заметно..

Потверждаю, тоже после анкерения в одном месте проблема исчезла.
david
Эксперт
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 13 апр 2008, 20:29

Сообщение david » 10 ноя 2008, 14:29

0TH0N писал(а):
inko писал(а):
ИПешник писал(а):Тоже так думал. Купил диэлектрический,вырезал подложил седня ноги чуть подмокли подхожу думаю ну счас проверю и что бы вы думали да ни хрена как будто еще сильнее лупит. А заземление там хрен сделаешь. Какие вариации еще есть?


Заанкерить анкером сантиметров 10-15.Реально меньше будет бить.Обычно даже вообще не заметно..

Потверждаю, тоже после анкерения в одном месте проблема исчезла.

каким образом в магазине анкер сделать?
Аватара пользователя
0TH0N
Эксперт
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 24 июл 2007, 19:43

Сообщение 0TH0N » 10 ноя 2008, 14:34

А чо тут сложного, пришёл, приху*рил к полу 3-4 анкерами терем к полу, отсюда решение части проблем по статике и безопасности. Самое сложное хозяев уломать.
david
Эксперт
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 13 апр 2008, 20:29

Сообщение david » 10 ноя 2008, 15:05

0TH0N писал(а):А чо тут сложного, пришёл, приху*рил к полу 3-4 анкерами терем к полу, отсюда решение части проблем по статике и безопасности. Самое сложное хозяев уломать.

вот в этом та и вся беда,хозяева полюбому не согласяться!
Павел
участник форума
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:06

Сообщение Павел » 12 ноя 2008, 12:00

InventNN писал(а):Гальваническая развязка спасает от этих проблем.


Предназначен для осуществления гальванической развязки по питанию терминала самообслуживания или другого оборудования, подключенного через модуль к сети однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Позволяет снизить наведенный потенциал на корпусе терминала при нарушении контура заземления.

----------------------------------------------
Характеристики модуля гальванической развязки :
Входное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц 220В±10%
Потребляемая мощность подключаемого устройства 200Вт max
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) 180 х 127 х 68 мм
Масса 6 кг
----------------------------------------------


А сколько стоит?
sergy rus
участник форума
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 27 сен 2008, 19:38

Как проверить землю на розетке?

Сообщение sergy rus » 27 ноя 2008, 13:47

Как проверить землю на розетке?
Хозяева говорят, все розетки в магазине заземлены. У меня сомнения, на сколько она хорошая.
Misha_g
участник форума
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 07:34

Сообщение Misha_g » 27 ноя 2008, 13:57

Простой способ проверить, не висит ли земля:
1. индикаторной отверткой определяешь ноль
2. мереешь тестером сопротивление между нулем и землянным контактом, д.б. около 0.
PS так не отличишь зануление от заземления, конечно.
Nikolay
участник форума
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 11:25

Сообщение Nikolay » 28 ноя 2008, 06:58

Согласно последним требованиям сопротивление между землей и "0", должно быть не менее 4 Ом, а иначе получается защитное зануление. В принципе это допустимо с целью защиты человека от поражения током. В свое время так и делали, ставя перемычку в розетке между землей и нулем. Самое главное не перепутать ноль с фазой и не делать перемычку в вилке!!!
Misha_g
участник форума
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 07:34

Сообщение Misha_g » 28 ноя 2008, 07:26

Nikolay писал(а):Согласно последним требованиям сопротивление между землей и "0", должно быть не менее 4 Ом, а иначе получается защитное зануление. В принципе это допустимо с целью защиты человека от поражения током. В свое время так и делали, ставя перемычку в розетке между землей и нулем. Самое главное не перепутать ноль с фазой и не делать перемычку в вилке!!!

Не более 4!!!!
Nikolay
участник форума
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 11:25

Сообщение Nikolay » 28 ноя 2008, 08:34

Misha_g писал(а):
Nikolay писал(а):Согласно последним требованиям сопротивление между землей и "0", должно быть не менее 4 Ом, а иначе получается защитное зануление. В принципе это допустимо с целью защиты человека от поражения током. В свое время так и делали, ставя перемычку в розетке между землей и нулем. Самое главное не перепутать ноль с фазой и не делать перемычку в вилке!!!

Не более 4!!!!

Специально перечитал ПУЭ и убедился, что память меня пока не подводит. У меня на службе применялись схемы с изолированной нейтралью, а там требования к сопротивлению заземления немного другие, да требования к защите информации на заземление так же влияли!
eJik
Эксперт
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:16

Сообщение eJik » 28 ноя 2008, 19:24

Nikolay писал(а):Согласно последним требованиям сопротивление между землей и "0", должно быть не менее 4 Ом, а иначе получается защитное зануление. В принципе это допустимо с целью защиты человека от поражения током. В свое время так и делали, ставя перемычку в розетке между землей и нулем. Самое главное не перепутать ноль с фазой и не делать перемычку в вилке!!!


Не менее 4 Ом???? Да ты окосел....
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6063
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 20:51

Сообщение CJIOH » 01 дек 2008, 18:26

поможите люди добрые........
Есть отопительный котел БОШ, в нем клемная колодка, куда подводиться 0 и фаза. Если перепутать, не включиться.
Есть генератор бензиновый ГЕКО на 220 вольт на случай отключения электроснабжения. Генератор асинхронный.
Если в розетку генератора сунуть отвертку - тестер, то в ебеих дырках фаза, только какая-то дерганная.
Котел не включается от генератора.
Была мысль одну дырку заземлить, а вдруг сгорит генератор........
Короче, могу замерзнуть в мороз, спасите, посоветуйте как получить от генератора 0 и фазу.
Гость

Защита терминала от всех видов аварий сетевого напряжения

Сообщение Гость » 05 дек 2008, 12:46

Защита терминала от всех видов аварий сетевого напряжения. Всем доброго времени суток! Сразу попрошу, господа модераторы, я просмотрел разделы форума и счел этот самым приемлемым, если я неправ, то перенесите пожалуйста тему в правильный раздел. Спасибо!
Дело в следующем: я работаю в компании по разработке и производству приборов защиты от аварий сетевого напряжения и параллельно занимаюсь обслуживанием терминалов. Мои терминалы располагаются преимущественно на перефирии Санкт-Петербурга, сразу после установки начались проблемы: за неделю от скачков напряжения сгорели 2 монитора. Проблему решили установкой перед ИБП микропроцессорного Реле напряжения, кроме защиты по всем авариям, оно обладает автоматическим повторным включение, через время, которое задаете Вы, после восстановления параметров напряжения, которые опять же задаете Вы! У кого есть похожие проблемы пишите kaban1941@rambler.ru объясню все подробно, пришлю паспорт прибора. С уважением ко всем участникам форума.
Приборов два- одно реле РН-111 вешается на стандартную дин-рейку, ну или на болтик внутри терминала *) , другое РН-101М, представляет собой вилку-розетку, т.е. вставляется в розетку, а в него включается вилка от терминала, но его целесообразно ставить, если к розетке нет доступа благодарных пользователей, например она за прилавком магазина *) Итак цена РН-111- 1160р, РН-101М- 1276р это за 1 шт, если будет партия- будет скидка. Есть возможность дать реле на испытания. Все вопросы мылом, можете написать свой телефон, я перезвоню у меня IP-телефония.
Вложения
PH-101-300.jpg
PH-101-300.jpg (25.87 КБ) 1209 просмотров

Вернуться в «Другие технические вопросы»