APN писал(а):Ночью вырубали свет. Раньше, при подаче энергии, терем естесна запускался сам. Сегодня утром прихожу, терем в ауте, системник молчит, ИБП непрерывно пищит.
Первый раз такое. Что с ним может быть не так?
Скорее всего дело в аккумуляторе ИБП (разрушен или просто разряжен ниже порогового уровня). Многие бесперебойники при падении напряжения на клеммах батареи ниже некого уровня (у PowerMan'ов например 8,3-8,6 В, у Cyberpower около 7В) даже после подачи питания не включают зарядку, т.к. считают батарею неисправной.
Так что лучше выкинь ибп и работай без него. Если же ты считаешь, что он нужен, а денег на новый жалко, то сними крышку и замерь мультиметром напругу на аккумуляторе (разумеется при отключенном сетевом проводе и выключенном ибп). Если более 10В - то выкидывай *** этот бесперебойник (скорее всего дело в преобразователе напряжения или управляющей логике).
Если меньше - возьми зарядник от автомобильных аккумуляторов с регилировкой тока (!) и включи на зарядку аккум при токе 1А на 2-3 часа, только смотри за температурой корпуса аккумулятора - начнет греться больше 50 (на ощупь) - гаси. После этого включи бесперебойник на холостом ходу (подключи к сети без нагрузки), если включится - то оставь так на 20 часов, потом можно работать.
P.S. Про параметры сети, влияющие на работу ибп от встроенной батареи никого не слушай - отключенный от сети бесперебойник ДОЛЖЕН стартовать от батареи без всякой сети (кроме старых моделей).