Какой ИБП поставить в терминал?

Вопросы по ИБП (источникам бесперебойного питания)
Джульетта
участник форума
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 19 янв 2008, 23:44

Сообщение Джульетта » 05 ноя 2009, 22:04

999 писал(а):Ребята у меня вопрос как заставить упс чтоб сам включался после того как электричество придет в розетке???
Может кто то уже делал какие нибудь дороботки в упске.
ато как свет уйдет на пару часов,запарился бегать к каждому терминалу включать упеску. |(

модель какая?
например есть такие ippon 400, которые чувствительны к положению вилки в розетке (фаза/ноль) в одном положении стартуют, в другом - нет

VovikS
Эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 03 окт 2007, 16:39

Сообщение VovikS » 05 ноя 2009, 22:21

Больше полусотни Иппонов, не замечал зависимости от положения вилки в розетке..
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
Beherit
участник форума
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 30 авг 2009, 13:26

Сообщение Beherit » 05 ноя 2009, 22:59

999 писал(а):Ребята у меня вопрос как заставить упс чтоб сам включался после того как электричество придет в розетке???
Может кто то уже делал какие нибудь дороботки в упске.
ато как свет уйдет на пару часов,запарился бегать к каждому терминалу включать упеску. |(


у тебя проблема с батарейками в упсах, им не хватает заряда чтобы стартануть, хотя у меня есть 1 упс странной компании который сам не стартует, если упсам много лет, меня йбатареи, но могут быть проблемы с мозгами упса или полная замена упса
VovikS
Эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 03 окт 2007, 16:39

Сообщение VovikS » 06 ноя 2009, 05:34

Не у всех упсов есть функция старта при появлении напряжения в сети.. Для большинства пользователей она не нужна (свет пропал - все программы закрыл, комп выключил и сиди со свечкой), вот не все производители и заморачиваются....
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
ohnunifigasebe
участник форума
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 30 сен 2008, 11:46

Сообщение ohnunifigasebe » 06 ноя 2009, 06:11

У нас все теремы либо с ипонами 600, лбо с апс 500. Все стартуют без проблем. Возможно проблема в том, что в биосе не выставлена функция включения компа при подаче питания...
Pass
участник форума
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2009, 10:11

Сообщение Pass » 06 ноя 2009, 11:13

Секрет здесь кроется в кнопке! если кнопка механическая ( нажал на нее и она запала в положение вкл) то упс включается после подачи питания сам! а если кнопка не механическая(нажал подержал и включил) то эти модели в своем большинстве не пускаются после подачи питания приходится ехать и стартовать их кнопкой! вот!
Гость

Сообщение Гость » 06 ноя 2009, 22:06

Beherit писал(а):
999 писал(а):Ребята у меня вопрос как заставить упс чтоб сам включался после того как электричество придет в розетке???
Может кто то уже делал какие нибудь дороботки в упске.
ато как свет уйдет на пару часов,запарился бегать к каждому терминалу включать упеску. |(


у тебя проблема с батарейками в упсах, им не хватает заряда чтобы стартануть, хотя у меня есть 1 упс странной компании который сам не стартует, если упсам много лет, меня йбатареи, но могут быть проблемы с мозгами упса или полная замена упса


упсы новые ипон 500 и 600ки сами не стартуют при подаче тока в розетке....

в биосе стоит автоматика... при подаче тока чтоб запускал терем а вод у пс как сделать чтоб запускался ?
если кнопку включения замкнуть буде-тли он стартовать??
Pass
участник форума
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2009, 10:11

Сообщение Pass » 07 ноя 2009, 11:04

выход один - берем ибп-самостартующий с точки где нет проблем со светом и ставим его туда где проблем!!! а не стартующий в нормальное место!!! я лично так поступаю!~)
Аватара пользователя
Dedegora
Эксперт
Сообщения: 1612
Зарегистрирован: 31 авг 2009, 09:15

Сообщение Dedegora » 07 ноя 2009, 12:03

беру готовые будки, но они в комплекте всегда с 400. постепенно уже почти все заменил на ипон 600. сейчас при покупке сразу оговариваю чтоб комплектовали 600-ми. с ними проблем пока небыло.
существуют люди, безразличие и презрение которых делают больше чести, чем их дружба
SAKO
Эксперт
Сообщения: 1609
Зарегистрирован: 29 сен 2007, 11:19

Сообщение SAKO » 07 ноя 2009, 12:14

Джульетта писал(а):
999 писал(а):Ребята у меня вопрос как заставить упс чтоб сам включался после того как электричество придет в розетке???
Может кто то уже делал какие нибудь дороботки в упске.
ато как свет уйдет на пару часов,запарился бегать к каждому терминалу включать упеску. |(

модель какая?
например есть такие ippon 400, которые чувствительны к положению вилки в розетке (фаза/ноль) в одном положении стартуют, в другом - нет
Как всегда Джульетта в теме, правильно есть такие ИБП
Giorgio
Вечно молодой диджей
Сообщения: 1393
Зарегистрирован: 30 авг 2006, 18:22

Сообщение Giorgio » 07 ноя 2009, 15:14

Выкидываю ИБП со всех терминалов при первом же сбое в работе взамен ставлю стабилизаторы,на новые аппараты ставлю только стабилизаторы напряжения.ИБП должен быть или очень хорошего производителя или вообще отсутствовать,всякому отстою типа иппона 400 или 600 в терминалах не место.
ЗЫ Джул респект:))))
Нет такой чистой и светлой мысли, которую нельзя было бы выразить в грязной матерной форме
MMCMontero
участник форума
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:33

Сообщение MMCMontero » 10 ноя 2009, 21:45

поставьте winpower - прога идет в комплекте с упсом. упс подключайте к компу шнурком usb.
после отключения света - через минуту (мы ставим в настройках минуту, этого достаточно, чтоб закончить проведение платежа, если свет погас именно в этот момент) упс выключит комп.
после появления питания - упс стартанет и комп включится (если в биосе выставлена такая функция).
и 400 и 500 и 600 иппоны и прочие стартуют без проблем.
Аватара пользователя
inko
Эксперт
Сообщения: 2946
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 23:01

Сообщение inko » 11 ноя 2009, 01:10

MMCMontero писал(а):поставьте winpower - прога идет в комплекте с упсом. упс подключайте к компу шнурком usb.
после отключения света - через минуту (мы ставим в настройках минуту, этого достаточно, чтоб закончить проведение платежа, если свет погас именно в этот момент) упс выключит комп.
после появления питания - упс стартанет и комп включится (если в биосе выставлена такая функция).
и 400 и 500 и 600 иппоны и прочие стартуют без проблем.


А если свет появится в момент когда комп выключается? :)
Пинок под зад помогает продвижению вперед гораздо лучше, чем дружеское похлопывание по плечу..... :)
"#опа-это не часть тела, это событие. Полная #опа-это жизнь, полная событий.." (с)
Misha_g
участник форума
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 07:34

Сообщение Misha_g » 11 ноя 2009, 05:35

MMCMontero писал(а):поставьте winpower - прога идет в комплекте с упсом. упс подключайте к компу шнурком usb.
после отключения света - через минуту (мы ставим в настройках минуту, этого достаточно, чтоб закончить проведение платежа, если свет погас именно в этот момент) упс выключит комп.
после появления питания - упс стартанет и комп включится (если в биосе выставлена такая функция).
и 400 и 500 и 600 иппоны и прочие стартуют без проблем.

Не совсем так! Проблемы все-таки бывают, не всегда они стартуют, даже в лабораторных условиях.
ohnunifigasebe
участник форума
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 30 сен 2008, 11:46

Сообщение ohnunifigasebe » 11 ноя 2009, 07:17

На свои терминалы ставим только APC 650. В них и встроеный стабилизатор и стартуют всегда, правда цена кусается...
MMCMontero
участник форума
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:33

Сообщение MMCMontero » 11 ноя 2009, 10:49

inko писал(а):А если свет появится в момент когда комп выключается? :)


тогда окошко "типа света нет, щас через 00:00:хх выключюсь" пропадает с экрана.

а вообще они и без winpower включаются, просто постоят позаряжаются и "оттаивают" :)
ivan56
участник форума
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 26 авг 2009, 19:30

Сообщение ivan56 » 30 ноя 2009, 12:29

В конце лета грозы были БП не стоял сгорела материнка и винчестер блок питания думал на другой поставил уже больше двух месяцев работает. Заметил БП горят там где скачки напряжения тоже два сгорели но помелочи каждый рублей на двести. Вроде нафик нужен, а иногда спасает.
Cheshire
Эксперт
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 19 июл 2008, 12:50

Сообщение Cheshire » 30 ноя 2009, 13:26

Если иставить БП то со встроенным стабилизатором и бп дольше прослужит и не сгорит ничего.
Гость

Сообщение Гость » 07 дек 2009, 16:22

у меня в тереме стоит mustek 600, плюс из-за того что очень часто прыгает напруга, либо опускается вовсе до 150 В, пришлось купить стабилизатор, уже больше года никаких проблем, всем советую использовать именно такую связку~)
dusty
участник форума
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 11 июл 2008, 19:09

Сообщение dusty » 28 дек 2009, 15:35

Терем не включается, горит красный индикатор на ИБП (Ippon Back Comfo Pro). В самом терминале напряжение есть...Думаю что дело в нем, датчики температуры сбрасывал.

Вернуться в «ИБП»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость