Терминал бьет током / заземление терминалов

Технические вопросы, не вошедшие в перечисленные выше разделы
Аватара пользователя
Nikon
Эксперт
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 17:55

Сообщение Nikon » 04 мар 2011, 00:08

-SV- писал(а):
Nikon писал(а):
Забияка писал(а):Ребят заземлять надо аппараты на контур заземления здания, тогда "кусаться" перестанут.

Это ясно, где бы взять этот контур заземления.:)


Я тянул провод от батареи отпления, кусаться перестало...

Как быстрый и дешевый вариант, ага, на заметке.:)

Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 04 мар 2011, 00:18

-SV- писал(а):Я тянул провод от батареи отпления, кусаться перестало...
блин! нельзя так делать - сварщики на батарею зануляются *) и рано или поздно это произойдет и в вашем здании - феерверк будет d24 исключительно как временный вариант можно использовать и то все равно лотерея получается....
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Dmitriy.spb
участник форума
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 21:10

Сообщение Dmitriy.spb » 04 мар 2011, 01:08

HWGuy
спасибо!
а щупы в тестер вставить, в среднее и правое отверстие?
Женя
Смотрящий за...
Сообщения: 3903
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 15:19

Сообщение Женя » 04 мар 2011, 02:16

HWGuy писал(а):
-SV- писал(а):Я тянул провод от батареи отпления, кусаться перестало...
блин! нельзя так делать - сварщики на батарею зануляются *) и рано или поздно это произойдет и в вашем здании - феерверк будет d24 исключительно как временный вариант можно использовать и то все равно лотерея получается....

Мы так и выходим из положения, только предупреждаем заранее..
А еще можно на холодильник провод кинуть (и так делаем)a_p
Каждый человек имеет право в любом месте громко заявить о своих правах. И быстро убежать на всякий случай.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 04 мар 2011, 02:22

Dmitriy.spb писал(а):HWGuy
спасибо!
а щупы в тестер вставить, в среднее и правое отверстие?
ну понятно что в среднее - вот только в правое или левое я сказать не могу - не вижу чего там написано - фотка расплывается....
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Аватара пользователя
Bimbo
Эксперт
Сообщения: 2830
Зарегистрирован: 28 июл 2007, 10:58

Сообщение Bimbo » 04 мар 2011, 06:43

-SV- писал(а):Я тянул провод от батареи отпления, кусаться перестало...
Нельзя так делать, может вообще очень печально закончится. Никто же не додумывается заземлится у себя дома на трубу с горячей или холодной водой?
Чековая кассовая лента термобумага 80х150х26 - 170 руб, 80х120х26 - 100 руб, 80х100х26 - 85 руб, 80х80х26 - 45 руб подробности на [link]http://masterlenta.ru[/link]
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 04 мар 2011, 07:48

Когда первый раз столкнулся с идеей резинового коврика под агрегат, обалдел, "чиста в шоке" был. Но там телефонист-электрик дама была. Это что-то из разряда сплюнь через левое плечо.

Зачем в щитовых полагается по ТБ коврик? Для того, чтобы разобщить человека и землю.
Как раз на тот случай, если
(а)"под щиток положили коврик"/т.е. потенциал на корпусе/, а ботинки "мокрые"/т.е. нифига не диэлектрические/
(б)человек хватанулся за фазу
Как-то так?
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 04 мар 2011, 07:53

Никто же не додумывается заземлится у себя дома на трубу с горячей или холодной водой?
где-то интересную вещь писали, типа есть большая разница, вроде на холодных трубах сварное соединение, в отличие от горячих
Dmitriy.spb
участник форума
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 21:10

Сообщение Dmitriy.spb » 04 мар 2011, 11:48

HWGuy
слева -
10А МАХ
unfused
10ADC

справа -
CAT II 600V
МАХ 600V
200mA MAX
V?mA
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 04 мар 2011, 12:20

а чорт его знает какая там сила тока будет a_h , думаю нужно начать с левой если ничего не покажет тогда уже в правую перейти (99% что она и нужна - мы ж меряем не силу тока, а напряжение)

ps я бы так сделал ... вернее я бы наверное в начале инструкцию почитал, но если нет - тогда так...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Dmitriy.spb
участник форума
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 21:10

Сообщение Dmitriy.spb » 04 мар 2011, 12:28

HWGuy писал(а):а чорт его знает какая там сила тока будет a_h , думаю нужно начать с левой если ничего не покажет тогда уже в правую перейти

ps я бы так сделал ... вернее я бы наверное в начале инструкцию почитал, но если нет - тогда так...

буим пробовать, спасибо за помощь

PS Стекло подглючивает, даже при включении терема в розетку с заземлением. Хочу убедиться что заземление действительно есть(возможно скоро создам 1001 тему о сенсорном стекле:) )
M_B
участник форума
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:53

Сообщение M_B » 04 мар 2011, 15:12

Dmitriy.spb писал(а):HWGuy
слева -
10А МАХ
unfused
10ADC

справа -
CAT II 600V
МАХ 600V
200mA MAX
V?mA


Левое гнездо - для измерения силы тока (в амперах, канал рассчитан до 10А, не защищен предохранителем)
Правое гнездо - для всех остальных измерений (постоянное/переменное напряжение, сопротивление, и все остальное, что можно измерить этим аппаратом)
Аватара пользователя
-Serp2000-
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:28

Сообщение -Serp2000- » 04 мар 2011, 17:07

HWGuy писал(а):
Dmitriy.spb писал(а):Как проверить тестером, есть ли в розетке заземление? Куда поставить крутилку и вставить проводки:) (я вообще профан в этом деле)
можно и без тестера обойтись - лампочку от фазы на землю подключить - загорится - значит земля есть ...

ну или на твоем агрегате соотв переключиться стрелкой на одно деление направо от off и воткнуть один провод в дырку в розетке другой на видимый контакт земли - если будет ноль - попробовать вторую дырку - если опять ноль - земли нет...

может и не загореться, но пиз*ить током будет*)
Наверняка не упадет только лежащий!
Dmitriy.spb
участник форума
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 21:10

Сообщение Dmitriy.spb » 04 мар 2011, 17:26

Serp2000
не загориться - значит земли нет
Аватара пользователя
-Serp2000-
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:28

Сообщение -Serp2000- » 04 мар 2011, 17:45

Просто ток и напряжение могут быть гораздо ниже, чтоб загореться лампочке.
Наверняка не упадет только лежащий!
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 04 мар 2011, 18:42

-Serp2000- писал(а):Просто ток и напряжение могут быть гораздо ниже, чтоб загореться лампочке.
лампочке то по барабану 220 на нее подать или 160 - она загориться в любом случае - просто мощность выдаст соответственно меньшую, а сколько там еще может быть? 20 что ли? что бы она вообще не загорелась? терминал то работает....
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Аватара пользователя
-Serp2000-
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:28

Сообщение -Serp2000- » 04 мар 2011, 18:56

HWGuy писал(а):
-Serp2000- писал(а):Просто ток и напряжение могут быть гораздо ниже, чтоб загореться лампочке.
лампочке то по барабану 220 на нее подать или 160 - она загориться в любом случае - просто мощность выдаст соответственно меньшую, а сколько там еще может быть? 20 что ли? что бы она вообще не загорелась? терминал то работает....

Нет, ну мы говорим о разности потенциалов между землёй и фазой,
а терем работает от разности потенциалов между фазой и нулём (разница есть)
А про 20 - да может быть и 20, если "земля" плохая, а рукой возьмись - жахнет будь здоров!
Трясёт-то человека ток, а не напряжение
может что-то не так сказал, поправьте если неправ!
Наверняка не упадет только лежащий!
SergeyD
Эксперт
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 22:03

Сообщение SergeyD » 04 мар 2011, 20:08

Народный способ - касаешься локтем корпуса (как вариант - тыльной стороной ладони) - щиплет - земли нет.
Физику объяснять...:ж: попробуйте почитать "ПТЭ и ПТБ" (можно в сети найти), там хоть и не объясняется, почему, но зато чётко написано, как надо делать.
За неправильное заплачено жизнями.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 04 мар 2011, 20:28

-Serp2000- писал(а):а терем работает от разности потенциалов между фазой и нулём (разница есть)
нет, ну вообще то при нормальной земле разница эта должна быть незаметной(в случае с лампочкой конечно), вот как раз при плохой - да ...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Tamanskiy
Победитель конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 1086
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 22:44

Сообщение Tamanskiy » 04 мар 2011, 21:18

-Serp2000- писал(а):
HWGuy писал(а):
-Serp2000- писал(а):Просто ток и напряжение могут быть гораздо ниже, чтоб загореться лампочке.
лампочке то по барабану 220 на нее подать или 160 - она загориться в любом случае - просто мощность выдаст соответственно меньшую, а сколько там еще может быть? 20 что ли? что бы она вообще не загорелась? терминал то работает....

Нет, ну мы говорим о разности потенциалов между землёй и фазой,
а терем работает от разности потенциалов между фазой и нулём (разница есть)
А про 20 - да может быть и 20, если "земля" плохая, а рукой возьмись - жахнет будь здоров!
Трясёт-то человека ток, а не напряжение
может что-то не так сказал, поправьте если неправ!


Трясёт как раз напряжение. Большое. А убивает проходящий через организм ток. Как пример -- возьмитесь за провод высокого напряжения на свече автомобиля. Въе..т аж подпрыгнешь. Но не убьёт. Потому, что напряжение там по моему где-то 25000 вольт, а ток минимальный.

Вернуться в «Другие технические вопросы»