Источники бесперебойного питания (делимся опытом)

Вопросы по ИБП (источникам бесперебойного питания)
denis001
участник форума
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 11:24

Сообщение denis001 » 02 фев 2011, 11:13

по идее в тех местах где сильно проседает напруга надо и стабилизатор и безперебойник ставить,притом стабилизатор ставить перед ибп
ибп должен был с авто стартом,а то после продолжительного отсутсвия электричества придется ехать включать его

Аватара пользователя
s.s
Эксперт
Сообщения: 1420
Зарегистрирован: 26 сен 2008, 15:04

Сообщение s.s » 02 фев 2011, 11:47

Johnfom писал(а):Всем спасибо, действительно напрямую, без ИБП, работает без проблем, два дня уже все ОК, сегодня воткну стабилизатор, так как напряжение в магазине падает аж до 170 Вольт(((

читай мануал к стабилизаторам некоторые не выдают 220 от 170
и при резком скачке в большую сторону просто отключают сеть , итог отключение терема без толку .
так что лучше без всего . работает проверенно.
- Ты в порядке?
- Да, в случайном.
Nickky
Эксперт
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 18:30

Сообщение Nickky » 10 фев 2012, 18:44

Довольно часто приходится менять источник бесперебойного питания в терминалах. Замечено, что именно он чаще всего выходит из строя, на втором месте монитор, на третьем блок питания. По всей сети из 10 терминалов на 9 установлен сабж, и только 1 из 10 работает напрямую без всяких фильтров и т.п.
Замечаю, что терминалы без ИБП работают стабильно, проблем не возникает ни с блоками питания, ни вздутыми конденсаторами в ними, ни с материнками и прочее.

Хотелось бы услышать мнения кто ставит их в свои аппараты, а кто нет, и почему! Можно случаи из практики, когда они пригодились и т.п. =)
terminaltech.ru - установка платежных терминалов Qiwi по РФ, подключение агентов к пс Qiwi.
Продаю антифишинговые доработки для стекеров CashCode SM, цена 100 р для участников форума.
Гость

Сообщение Гость » 10 фев 2012, 18:50

Ставлю APC RS-500VA - горя не знаю, всякое *** типа поверкомов и ипонов лучше даже не ставить - это геморой в чистом виде, одни проблемы, проще простой фильтр подороже поставить.
Аватара пользователя
Thunderbaud
Эксперт
Сообщения: 2454
Зарегистрирован: 10 апр 2007, 08:26

Сообщение Thunderbaud » 10 фев 2012, 19:17

если заземления в розетке нет, то от УПСа один только геморрой
Женя
Смотрящий за...
Сообщения: 3903
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 15:19

Сообщение Женя » 10 фев 2012, 20:49

Скорее всего у Вас проблемы с ИБП Ippon Back Power Pro 400/500. Вещь капризная, но бесполезная*)
А конкретно - при скачке напряжения до 240-250 в момент сгорает предохранитель, а при падении до - 180, переводит работу в батарейку. Еще они очень любят не уметь включаться при отключении электричества и уходить в ошибку прекрасным постоянным мозговыносящим писком:)

Если есть необходимость в ИБП, например, часто отключают электричество на короткое время, то я бы обратил свой взор на более качественные ИБП, у которых более широкий порог работы.
Если Вы беспокоитесь исключительно за сохранность БП ПК, монитора при сильных скачках - остановитесь на стабилизаторе напряжения.

Из рекомендуемых ИБП - APC, некоторые модели Powercom.
Из стабилизаторов - любой нормальный. Внутрь корпуса отлично встает Ippon AVR-1000/2000 (отлично работает годами), если есть воз-ть установки вне корпуса - Elitech АСН 1000 или любой другой аналог.

А вообще, если напряжение нормальное на участке, без скачков - обыкновенный сетевой фильтр Вам друг:)
Каждый человек имеет право в любом месте громко заявить о своих правах. И быстро убежать на всякий случай.
Аватара пользователя
-SV-
Главный механик
Сообщения: 4146
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 16:56

Сообщение -SV- » 10 фев 2012, 21:34

Nickky писал(а):Хотелось бы услышать мнения кто ставит их в свои аппараты, а кто нет, и почему! Можно случаи из практики, когда они пригодились и т.п. =)


выбросили со временем все упсы, довольно много, непонятно зачем их изначально ставили во все терминалы..

как бы нибыло смешно, но вот эта колхозная деталь пользовалась и пользуется спросом у тех, кто только собирается выкинуть упс..
Аватара пользователя
Bimbo
Эксперт
Сообщения: 2830
Зарегистрирован: 28 июл 2007, 10:58

Сообщение Bimbo » 10 фев 2012, 22:31

-SV- писал(а):
Nickky писал(а):Хотелось бы услышать мнения кто ставит их в свои аппараты, а кто нет, и почему! Можно случаи из практики, когда они пригодились и т.п. =)


выбросили со временем все упсы, довольно много, непонятно зачем их изначально ставили во все терминалы..
Поступил абсолютно аналогично.
Чековая кассовая лента термобумага 80х150х26 - 170 руб, 80х120х26 - 100 руб, 80х100х26 - 85 руб, 80х80х26 - 45 руб подробности на [link]http://masterlenta.ru[/link]
Аватара пользователя
Nikon
Эксперт
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 17:55

Сообщение Nikon » 10 фев 2012, 23:12

Caroon писал(а):Ставлю APC RS-500VA - горя не знаю, всякое *** типа поверкомов и ипонов лучше даже не ставить - это геморой в чистом виде, одни проблемы, проще простой фильтр подороже поставить.

Стояли и обозначенный APC, и Поверком серии Империал.. Не заметил особой разницы, срок службы у АПС даже меньше. Сейчас остались только Поверком
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6063
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 20:51

Сообщение CJIOH » 10 фев 2012, 23:26

у меня APC накрылся и Поверком за 8 тысяч.....
SAKO
Эксперт
Сообщения: 1609
Зарегистрирован: 29 сен 2007, 11:19

Сообщение SAKO » 11 фев 2012, 00:11

ИБП нужен плательщику, владелец терминала только ради плательщика держит в его составе терминала. Проблем несколько, но самая решающая, это замена батареи, денег жалко, вот и всё :)

PS всегда их ставил. При правильной настройке, выключение через 1 минуту после отключения электричества, батареи хватает надолго. Там где напряжение скачет, в пару стабилизатор. Батареи применяю только CSB
Denis79
участник форума
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 13 ноя 2011, 17:06

Сообщение Denis79 » 11 фев 2012, 04:43

А как узнать есть ли скачки напряжения?
Гость

Сообщение Гость » 11 фев 2012, 08:15

Практически везде выкинули где сдохли и поставили стабилизаторы напряжения и проблем закончились, а вообще ИБС без стабилизаторов, если напряжение в сети часто опускается нже 200 вольт, дохнут через 3 - 6 месяцев.
Женя
Смотрящий за...
Сообщения: 3903
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 15:19

Сообщение Женя » 11 фев 2012, 12:29

Денис79 писал(а):А как узнать есть ли скачки напряжения?

Ну, к примеру, можно мультиметром (тестером) проверить*)
Каждый человек имеет право в любом месте громко заявить о своих правах. И быстро убежать на всякий случай.
denis001
участник форума
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 11:24

Сообщение denis001 » 11 фев 2012, 12:55

От ибп есть толк если периодически падает напряжение,например при включении нескольких холодильников одновременно,а так простенький стабилизатор и все нормуль
Denis79
участник форума
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 13 ноя 2011, 17:06

Сообщение Denis79 » 11 фев 2012, 14:55

Женя писал(а):
Денис79 писал(а):А как узнать есть ли скачки напряжения?

Ну, к примеру, можно мультиметром (тестером) проверить*)

Так это несколько дней подряд проверять что ли?
Аватара пользователя
Thunderbaud
Эксперт
Сообщения: 2454
Зарегистрирован: 10 апр 2007, 08:26

Сообщение Thunderbaud » 11 фев 2012, 16:36

Денис79 писал(а):А как узнать есть ли скачки напряжения?

в софте UPS может быть фича истории-статистики
Доктор Борменталь
Эксперт
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 22:47

Сообщение Доктор Борменталь » 11 фев 2012, 17:11

SAKO писал(а):ИБП нужен плательщику

Нашему плательщику ничего не нужно. Он тупо жмёт на экран до тех пор, пока он не отключится. Хотя прекрасно видит, что света в магазине нет. Терминал пищит, но его это не останавливает. А потом возмущается, что платёж завершить не удалось. Много раз наблюдал лично.
Аватара пользователя
-SV-
Главный механик
Сообщения: 4146
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 16:56

Сообщение -SV- » 11 фев 2012, 17:39

Доктор Борменталь писал(а):Нашему плательщику ничего не нужно. Он тупо жмёт на экран до тех пор, пока он не отключится. Хотя прекрасно видит, что света в магазине нет. Терминал пищит, но его это не останавливает. А потом возмущается, что платёж завершить не удалось. Много раз наблюдал лично.


золотые слова.. a_y
Аватара пользователя
Nikon
Эксперт
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 17:55

Сообщение Nikon » 11 фев 2012, 18:37

Доктор Борменталь писал(а):
SAKO писал(а):ИБП нужен плательщику

Нашему плательщику ничего не нужно. Он тупо жмёт на экран до тех пор, пока он не отключится. Хотя прекрасно видит, что света в магазине нет. Терминал пищит, но его это не останавливает. А потом возмущается, что платёж завершить не удалось. Много раз наблюдал лично.

Точно.:) Везде Упсы стоят, так нет, каждый надеется, что успеет. Не успевают.

Вернуться в «ИБП»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость