Терминал бьет током / заземление терминалов
Заземляй обязательно!!! Осенью и весной, особенно, очень "щиплются" потеряешь часть клиентов. А если не дай бог кого серьезно "ЩИПНЕТ" как думаешь, с кого спросят?
Чековая кассовая лента термобумага 80х150х26 - 170 руб, 80х120х26 - 100 руб, 80х100х26 - 85 руб, 80х80х26 - 45 руб подробности на [link]http://masterlenta.ru[/link]
-
Гость
110 вольт не смертельно, но крайне неприятно.
Плюс стоит у нас в одном ТЦ аппарат, где электрик оказался уж очень хитров....ным, и воткнул в цепь питания аппарата УЗО без заземления.
Соответственно мокрая погода - клиент прикасается к корпусу аппарата - утечка тока - сработка УЗО - смс-ка со вставшим принтером (он питается напрямую). И покосы на нас погнал, мол ваш аппарат глючит, задолбался я УЗО включать.
Плюс стоит у нас в одном ТЦ аппарат, где электрик оказался уж очень хитров....ным, и воткнул в цепь питания аппарата УЗО без заземления.
Соответственно мокрая погода - клиент прикасается к корпусу аппарата - утечка тока - сработка УЗО - смс-ка со вставшим принтером (он питается напрямую). И покосы на нас погнал, мол ваш аппарат глючит, задолбался я УЗО включать.
вот оно начало революции машин - лет десять еще и будут терминало-терминаторы по улицам шлятся...sergkhar писал(а):Знакомый электрик рассказал случай. У мужика был киоск не заземлен. Шла собачка маленькая и решила помочиться. От удара током упала, подергалась и сдохла.
обязательно-не обязательно - но что делать если его просто нет? и нет возможности это исправить....валерий писал(а):Не ломайте головы,это общее требование-ОБЯЗАТЕЛЬНО!
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
HWGuy писал(а):вот оно начало революции машин - лет десять еще и будут терминало-терминаторы по улицам шлятся...sergkhar писал(а):Знакомый электрик рассказал случай. У мужика был киоск не заземлен. Шла собачка маленькая и решила помочиться. От удара током упала, подергалась и сдохла.обязательно-не обязательно - но что делать если его просто нет? и нет возможности это исправить....валерий писал(а):Не ломайте головы,это общее требование-ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Выход есть! Надо в блоке питания компа отрезать среднюю точку конденсаторного фильтра (стоит на входе 220В) от корпуса и все. Этот фильтр нужен, чтобы БП не давал помехи в сеть, т.е. не особо важен. Эти кондеры не сложно найти.
Именно через них идет ток по корпусу.
Prize писал(а):есть еще выход - сделать зануление...
поставить евро-розетку, найти фазу и ноль, ноль соединить перемычкой с земляными контактами розетки - получится зануление.. это - хоть что-то.
перемычку нужно делать аналогичным алюминиевым высоковольтным проводом, тем, что к розетке подходит в стене..
А ещё бывает защита равными потенциалами ,для этого надо увеличить площать нижнего листа ,например бросить лист жести и соединить его с корпусом ! Только вставать на него надо прыжком и двумя ногами сразу, чтобы яйца не отвалились. О бесплатном атракционе лучше предупредить платильщиков заранее крупной вывеской на корпусе терминала .
Голосуешь за ЕР, плати на почте !
CyberBat писал(а):Требуется ли заземление для ПТ или сенсорных киосков?
Ладно, мы можем забить на клиентов, которых бьет постоянно током, когда они беруться двумя руками за терминал))...Ну Вы понимаете, в ночных магазах в винном отделе таких много))..
Но пожалейте себя - менять бумагу в принтере вы будете в резиновых перчатках???;)
Каждый человек имеет право в любом месте громко заявить о своих правах. И быстро убежать на всякий случай.
Prize писал(а):есть еще выход - сделать зануление...
поставить евро-розетку, найти фазу и ноль, ноль соединить перемычкой с земляными контактами розетки - получится зануление.. это - хоть что-то.
перемычку нужно делать аналогичным алюминиевым высоковольтным проводом, тем, что к розетке подходит в стене..
Это опасно, т.к. по воли электриков фаза и ноль в шитке могут поменяться, тогда пипец
APN писал(а):А может просто поставить аппарат на резиновый коврик из автоЯ не думаю, что там будут лужи глубиной 10 см.
Исходя из Вашей эээ ... логики - повестить терминал на стенку - бить клиентов током не будет
Номера на купюрах нужны для того, чтобы когда нибудь я смог сложить их все по порядку...
-
Stripy Cat
- Эксперт
- Сообщения: 857
- Зарегистрирован: 13 июл 2006, 17:27
Павел писал(а):А если через гальваническую развязку?
Ставится транс где и первичная и вторичные обмотки имеют одинаковое кол-во витков. Первичная обмотка в сеть, а к вторичной подключается Б.П. компа.
Я не думаю, что развязка поможет. Током то бьёт от того, что пролезает на корпус потенциал откуда-то из электрических цепей.
И потом, заземление - явно самый простой и дешёвый вариант.
С уважением,
Гладкошерстный Полосатый Кот,
считающий себя белым и пушистым
Гладкошерстный Полосатый Кот,
считающий себя белым и пушистым
Уржался, читая.
))
Вместо анекдот.ру
А если серьёзно...
По правилам - обязаны. Если хочешь застраховаться - тоже делай. Это как ИБП при хорошем эл. снабжении: обычно не нужно, но однажды спасает жизнь.
По необходимости - смотри по ситуации. Если не бъётся - никто и не заметит, что нет.
Далее.
В торг. помещениях, насколько я знаю, заземление быть _обязано_!
Так что, если нет - дави хозяина, чтобы сделал. Капай на мозги - мол, нарушение, за жопу возьмут. Заодно и себе подведёшь.
Всей этой фигнёй занимаются спец. организации. Какие, сейчас не помню. Вбиваются в землю штыри и к ним приваривается шина заземления.
Зануление - это немного не то, что описали.
А цеплять корпус на нулевую шину _КАТЕГОРИЧЕСКИ_НЕЛЬЗЯ_!!!
Причину описали выше.
Это как игра в русскую рулетку с наганом.
Вместо анекдот.ру
А если серьёзно...
По правилам - обязаны. Если хочешь застраховаться - тоже делай. Это как ИБП при хорошем эл. снабжении: обычно не нужно, но однажды спасает жизнь.
По необходимости - смотри по ситуации. Если не бъётся - никто и не заметит, что нет.
Далее.
В торг. помещениях, насколько я знаю, заземление быть _обязано_!
Так что, если нет - дави хозяина, чтобы сделал. Капай на мозги - мол, нарушение, за жопу возьмут. Заодно и себе подведёшь.
Всей этой фигнёй занимаются спец. организации. Какие, сейчас не помню. Вбиваются в землю штыри и к ним приваривается шина заземления.
Зануление - это немного не то, что описали.
А цеплять корпус на нулевую шину _КАТЕГОРИЧЕСКИ_НЕЛЬЗЯ_!!!
Причину описали выше.
Это как игра в русскую рулетку с наганом.
-
Гость
Вернуться в «Другие технические вопросы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей