Сколько слов сказано, а верных лишь несколько.
Во первых, дом подключен к трансформаторной будке кабелем, по которому подходит 380 вольт. Это 3 проводника, фаза, ноль, фаза. Между фазой-фазой 380 вольт, между любой фазой и нулем 220 вольт. Рассмотрим схему правильного подключения электропроводки:
E(0)----*---[а]------E
*********|____________PE
L(ф)--------[a]------L
[a]- автомат выключатель
(звездочки нарисованы для заполнения пустого места)
Так вот, можете запереворачивать вилку в розетке, подключенной к такой схеме, ничего не будет аппарату, а защитное PE зануление нужно для отвода напряжения с корпуса при пробое на него фазы (внутри БП например). Без него мог бы отключиться только автомат на нуле, а фаза останется висеть на корпусе. Защитное зануление всегда подключается ДО автоматов защиты. Единственный казус может случиться, если перепутают фазировку на вводе в дом, но как вы думаете, какова вероятность этого? Т.е. все работало и вдруг кто то полез и переключил? Фактически нулевая (хотя я сам знаю такой случай).
Все выше сказаное для дома, верно и для магазина, если это не ларек с накинутым питанием от столба.
Короче, защитное зануление нужно только как защита от полного пробоя на корпус, в случае "пощипывает" или "потряхивает" от корпуса оно никакой пользы не несет. Тут то и вступает в дело заземление. Выше было правильно сказано про конденсаторы в блоке питания, так вот этот ток утечки можно отвести в землю. По поводу заземления можно целую книгу написать, просто скажу коротко - никакого заземления на водопроводные трубы. Лучше просто воткните кусок арматуры в землю и приварите к нему медный провод, лучше, чем ничего. В идеале же, конечно, магазин должен иметь контур заземления по периметру здания, спросите у местных электриков, может кто что знает.
Ну или как вариант - резиновый коврик перед терминалом